消防報警的問題: 1.怎么通過消火栓按鈕和啟泵線ZR-kvv-6*1.5來啟動消火栓泵?具體什么原理 2.強切模塊和控制模塊有什么區別?他兩個有關系嗎?什么地方用強切模塊? 3.有哪本專業的書籍可以學習消防報警嗎?問題補充:4.切換模塊和強切模塊是一回事兒嗎？各用在什么地方? 5.到風機或水泵控制箱的多線控制線,到每個控制箱都是一個回路嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.它需要連接信號線、啟泵和反饋、所以要要6*1.5
2、非消防電源都要用強切模塊。比如強電控制箱、應急照明控制箱。
3、高規和建規、
4、切換模塊一般用與廣播、
5、必須是一個控制箱一個回路。
2014-08-24 08:38:14