18613076501 2014-08-17 16:42:23 | 廣東省 安裝 | 573查看 2回答
【廣東】電力電纜定額,在套用的時候會彈出以下窗口,怎么選擇?詳見問題描述,請截圖回復,謝謝
比如電力電纜的型號為WDZB-YJY-1kV 4×50+1×25,我是選擇5芯還是每增加1芯呢? 再比如電力電纜的型號為WDZBN-YJY-1kV 3×10,由于彈出來的窗口中沒有3芯的,那是不是就不需要選擇了呢? 請截圖回復,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜定額是按三根考慮的,五芯電纜定額乘以系數1.3;六芯乘以1.6,每增加一芯定額增加30%。
WDZB-YJY-1KV-4*50+1*25是五芯,要在5芯電力電纜上打鉤,WDZBN-YJY-3*10則不需要!
2014-08-18 09:36:59
-
簡單滴說,電纜定額的編制是按3、4芯考慮的。
所以WDZB-YJY-1kV 4×50+1×25,選擇5芯。
WDZBN-YJY-1kV 3×10不用選
2014-08-18 11:56:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看