層高超過3.6米的構造柱和圈梁計算模板超高費嗎?
層高超過3.6米的構造柱和圈梁計算模板超高費嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圈梁和構造柱都不應該計算模板的超高費,它們雖然也屬于梁或柱,但是模板的超高費是指高度超過3.6米增加的支撐的費用,圈梁和構造柱不論層高有多高,都不存在增加支撐的問題。所以圈梁和構造柱不能計算模板超高費。
2014-08-16 07:59:41
-
現澆砼梁、板、柱、墻按支模板高度3.6米編制,3.6米以上,每超過1米(不足1米者按1米計),超過部分工程量另按超高項目計算,6米以上按批準的施工方案計算。