接地的問題
配電箱包含了接地,這個接地是配電箱到總等電位這個位置?如果不是,那配電箱接地是哪個地方? 如果PE線要當電纜算,接頭是算電纜頭還是算壓銅接線端子?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.配電箱包含了箱體與箱門的接地(接地編織銅線與銅端子),不包括配電箱到總等電位的-40*4鍍鋅扁鋼接地母線的接地。
2.如果PE線要當電纜算,接頭要計算壓銅接線端子。
2014-08-16 09:09:50
-
配電箱包含接地,是指從配電箱內PE端子與電纜PE線或箱外接地線的連接。PE線不能作為電纜計算。它只是電纜線中的一根。
2014-08-15 15:53:35
-
接到哪個位置不太清楚,但是單芯-35的應該沒必要做電纜頭,一般壓接銅端子即可吧
2014-08-15 08:08:33
-
按圖示是單元電表箱接地,電表箱的下方有一個MEB端子箱,電表箱的接地采用YJV-1*35/PC40敷設到端子箱,電表箱可以套用壓銅接線端子。
2014-08-15 08:19:47
-
你好:配電箱的接地是配電箱本體的接地。看圖有總等電位箱,從等電位到箱配電箱采用的是YJV1*35的獨芯電纜,單芯電纜一般是用壓接接線端子即可。
2014-08-15 08:36:06
-
這個40*4的扁鋼接地時每層的等電位端子箱相連接的東西,電纜頭和壓銅接線端子都是要進行計算的
2014-08-15 11:21:52