flyapple521 2013-05-11 15:45:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 3回答
集水坑精確布置
在GGJ2013中,集水坑和電梯井是相連的,軟件中如何設置? 如何精確放置他們的位置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分別按圖紙定義兩個不同尺寸的集水坑,按圖紙位置繪圖即可,軟件會自動扣減計算的。
2013-05-12 17:13:32
-
定義完構件后,繪圖時選擇 插入點 按下 SHIFT 鍵 同時點擊鼠標左鍵 在 彈出的偏移框中輸入 偏移值即可。
2013-05-11 16:01:25
-
分別定義兩個集水坑(一個電梯坑,一個集水坑),然后按設計的平面位置分別畫圖布置即可,軟件會自動進行處理計算的。
2013-05-11 16:32:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看