18257345380 2014-08-13 09:49:35 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 4回答
畫過梁問題
有2種情況要問:1.(洞口與框架梁垂直沒有距離)過梁畫出來直接重疊到框架梁里面。鋼筋算量GGJ會自動扣減?不會的話要怎么處理。該處不用畫過梁? 2.(洞口的垂直距離小于過梁的高)按照梁底過梁的方法。該處梁配筋怎么處理?按框架梁配筋還是圖上配筋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一種不用設置過梁,
2014-08-13 21:52:22
-
有2種情況要問:1.(洞口與框架梁垂直沒有距離)過梁畫出來直接重疊到框架梁里面。鋼筋算量GGJ會自動扣減?不會的話要怎么處理。該處不用畫過梁? 2.(洞口的垂直距離小于過梁的高)按照梁底過梁的方法。該處梁配筋怎么處理?按框架梁配筋還是圖上配筋
答:》》》一、不設置過梁了。二、按下圖方法處理的。
2014-08-13 10:00:15
-
(洞口與框架梁垂直沒有距離)? 該處不用畫過梁
(洞口的垂直距離小于過梁的高)? 按圖上配筋
2014-08-13 09:57:35
-
有2種情況要問:1.(洞口與框架梁垂直沒有距離)過梁畫出來直接重疊到框架梁里面。鋼筋算量GGJ會自動扣減?不會的話要怎么處理。該處不用畫過梁? 2.(洞口的垂直距離小于過梁的高)按照梁底過梁的方法。該處梁配筋怎么處理?按框架梁配筋還是圖上配筋
你好:
1、第一種情況,不需要布置過梁了,框架梁充當了過梁的作用。2、第二種情況,需要自己計算下這段垂直距離是多少,然后定義好過梁的高度。不能喝框架梁重疊布置,重疊布置重疊計算,不扣減的。
2014-08-13 10:00:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看