狙擊手 2014-08-13 09:38:44 | 山西省 安裝 | 5196查看 3回答
空調通風排煙管計算規則
空調通風排煙管道,一:在計算套定額所需要的 工程量的 時候,如何計算工程量?扣除防火閥和風機的 長度么?二:在算風管管道材料的 時候,三通彎頭變徑如何計算?有什么簡便方法么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、計算風管工程量時,要扣除風閥及通風設備(例如風機、消聲彎頭、消聲器、靜壓箱等)所占風管長度;
2、彎頭、三通都是以風管中心線長度計算風管面積,變徑接頭以大端尺寸計算風管面積。
2014-08-13 10:09:02
-
建議細看當地定額的相應計算規則、章節說明等。
2014-08-13 09:55:08
-
通風空調一般計算是風管按展開面積算,閥門需扣除其所占長度,三通彎頭已包含在風管安裝中,不單獨計算,消聲彎頭需單獨計算。但是具體計算規則還要看你們當地的定額章節說明及解釋。
2014-08-13 10:05:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看