54****@qq.com 2014-08-12 10:48:50 | 廣東省 土建 | 1470查看 4回答
暗柱搭接加密問題
關于暗柱搭接加密問題,如GJZ9,配筋16c14+8c12;下圖暗柱哪些箍筋需要加密,哪些不用?c12采用搭接,14采用電渣壓力焊;謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:只有兩個箍筋需要按60間距加密處理。請看截圖。
2014-08-13 21:42:48
-
你看一下11G101-1圖集中第73頁,【注】第1條,關于柱筋搭接范圍箍筋加密的要求,搭接鋼筋最小直徑的5d的加密間距,不得大于100的要求。
2014-08-13 09:55:20
-
大樣圖上所繪制的箍筋都要加密(按圖紙要求設置,注明除外)
2014-08-12 13:46:44
-
綁扎連接部分需要箍筋加密,焊接連接部分不需要箍筋加密。
2014-08-13 10:43:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看