haha 2014-08-11 17:41:23 | 廣東省 其他專業 | 2279查看 1回答
衛生間等電位防雷施工問題
由于圖紙平面圖上面不明確,請問各位衛生間等電位應如何施工(防雷)。參照圖集《圖集02D501-2的6~8,16頁施工,》正確的做法是:衛生間四周的鋼筋網應焊通與就近的均壓環或者是引下線連通呢?還是:直接從等電位處直接連至就近的均壓環或者引下線上面,就可以。請回答者盡量詳細點。。謝謝。。問題補充:現甲方設計部意見:衛生間局部等電位與衛生間樓面鋼筋連接即可,無需與防雷引下線或均壓環焊接,且焊接存在安全隱患。但是有指出做法及說明參圖集《02D501-2》。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖集做法很復雜,一般是用-25*4的扁鋼與地面鋼筋焊接,上部與局部等電位箱鏈接
2014-08-11 19:25:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看