魏先森 2014-08-10 16:47:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 2回答
暗柱、端柱、約束邊緣構件
鋼筋GGJ中這種柱子都用暗柱定義嗎?用端柱呢?那個計算量大;這種暗柱截面寬度比墻厚時在畫剪力墻的時候是直接拉通就行還是要用剪力墻填滿!求大神指教!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鋼筋GGJ中這種柱子都用暗柱定義嗎?用端柱呢?那個計算量大;這種暗柱截面寬度比墻厚時在畫剪力墻的時候是直接拉通就行還是要用剪力墻填滿!求大神指教!
突出墻寬的柱子用端柱來定義
端柱的鋼筋量大于暗柱
剪力墻拉通布置就行了(從暗柱 端柱的中心點繪制出來)
2014-08-10 16:56:22
-
柱寬大于剪力墻的用端柱,剪力墻畫到柱外邊線
2014-08-10 20:45:58