22****@qq.com 2014-08-06 17:42:12 | 陜西省 其他專業 | 761查看 1回答
室外給水“孔網鋼帶復合管Φ160電熔鏈接”套什么字目?管件是否另計?
醫院的室外給水工程
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室外給水“孔網鋼帶復合管Φ160電熔鏈接”建議套市政定額燃氣與集中供熱分冊管道安裝章塑料管安裝節,塑料管安裝 電熔連接相應子目,該子目管件不需要另計。
2014-08-06 20:40:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看