小月 2014-08-06 12:10:04 | 河北省 安裝 | 2220查看 4回答
接地極的計算
圖紙總說明中說接地極:利用基礎閥板內主筋做接地極,要求接地電阻≤1歐。基礎接地圖紙中描述:接地極為基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長焊接形成的基礎接地網,按照河北定額我要怎樣計算工程量呀?是計算基礎面積還是鋼筋焊接延長米呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按鋼筋延長米考慮
2014-08-06 14:09:34
-
接地極為基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長焊接形成的基礎接地網,
這就是要求按軸線長度來形成接地網。按軸線長度計算就可以了,注意要乘以二,因為是上現兩層。
可以套均壓環子目來的。
2014-08-06 14:22:52
-
通長計算延長米。
2014-08-06 16:22:34
-
按照最外軸線計算
2014-08-06 17:35:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看