chenjuan 2014-08-05 09:10:25 | 云南省 其他專業 | 3829查看 2回答
11G101鋼筋原位標注與集中標注
在11G101中基礎梁下部的原位標注鋼筋是不是伸入兩邊支座1/3,比如這個圖的4軸線JL01,下部原位標注6c25 2/4,集中標注的4c25通長布置,而2c25就只是兩邊伸入支座1/3。上部原位標注2c20 4/2,是不是4c20通長布置,2c20在3軸到4軸,4軸到5軸之間布置?JL02下部原位標注鋼筋2c25+5c22,是不是去掉集中標注的2c25+2c22通長布置,剩下的3c22伸入兩邊支座1/3
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納詳細看一下11G101-3圖集第27、28頁關于原位和集中標注的原則,第71頁JL梁的梁筋構造就明白了。
2014-08-05 21:14:53
-
一般情況下梁下部鋼筋執行的是跨跨錨,但當兩邊鋼筋一樣時一般拉通布置,11平法中集中標注和原位標注不沖突,軟件會自動識別。需要注意的是基礎梁的受力是反的。兩下部鋼筋沒有1/3的說法。
2014-08-05 17:41:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看