-
weiyuanyuan 2014-08-03 16:13:38 | 河北省 安裝 | 3693查看 5回答
配電箱的防雷接地
配電箱的接地,子目接地扁鋼數量不夠用,可以另套定額嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱的接地,子目接地扁鋼數量不夠用,可以另套定額嗎?
答:通往配電箱的接地母線本來就是另外計算的,按圖示長度計算,所以不存在夠與不夠的問題。
配電箱內的接地扁鋼是用來,將配電箱與(另外計算的)接地母線焊接在一體時用的。
還是不特別明白,像變配電室低壓開關柜肯定像您說的那樣,如果是單元樓的配電間 只設置了總接地端子箱 其他的都沒有 地面上300也沒有母線 這種情況怎么辦?答:接地母線要按設計所畫的線條計算,畫到哪兒計算到哪兒,沒有畫到配電箱、配電間的就不能計算。(不是每一個配電箱都需要做接地母線的)。但是系統圖上 單個箱體有重復接地 怎么處理呢答:沒有接地母線,配電箱內也有重復接地(銅電線也能重復接地);計算不計算接地母線,一定看平面圖上設計畫的(接地)線條,沒有畫到的,不能計算。
2014-08-04 08:31:15
-
看定額說明孟否改扁鋼的含量
2014-08-03 16:24:11
-
配電箱的接地,子目接地扁鋼數量不夠用,可以另套定額嗎?可以按室內接地母線計算,增加的扁鋼按主材計算。
2014-08-03 16:25:33
-
配電箱的接地已經包含了,不用重新計算,接地的材料和定額中不一樣的可以替換材料
2014-08-03 21:30:35
-
可以 一切按實際走量
2014-08-03 21:51:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看