搖錢樹 2014-08-03 10:34:24 | 重慶市 安裝 | 1303查看 6回答
PPR管走廊給水橫吊管需要算角鋼吊架嗎
層高3m,PPR給水管DN20走廊橫吊2.7m需要計算角鋼橫吊嗎,角鋼規格及間距,集中與單根的橫吊都計算嗎,套管道是不是要把管卡刪掉。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
PPR管走廊給水橫吊管需要算角鋼吊架。
層高3m,PPR給水管DN20走廊橫吊2.7m需要計算角鋼橫吊,角鋼規格L30×3,間距1.5米,集中與單根的橫吊都計算,套管道是要把管卡刪掉。
2014-08-03 19:35:14
-
你好:不用計算角鋼支架,定額中包括配套的管卡
2014-08-03 11:54:07
-
按計算規則是不應該計算的。如果現場實際發生,就走簽證吧。有簽證結算省口水
2014-08-03 15:09:24
-
層高3m,PPR給水管DN20走廊橫吊2.7m,如果實際需要設置吊架,是需要計算角鋼橫吊的,角鋼規格及間距,集中與單根的橫吊是都計算的,套管道是要把管卡刪掉的。
2014-08-03 10:37:48
-
角鋼規格及間距,集中與單根的橫吊都計算,套管道定額里面含的有管卡
2014-08-03 11:22:11
-
定額中包含了32以下的管的支架,預算的時候是不允許調整的,可以在結算的時候按實計算
2014-08-03 21:35:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看