水靈溢 2013-05-20 12:28:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 3回答
次梁加筋問題
請問(1)次梁加筋是不是在主梁上加(2)圖紙說明次梁兩側各3φd附加箍筋(d為主梁箍筋直徑,共6道,肢數同主梁箍筋肢數)我在梁原位標注表格內找到相應跨的位置,輸入次梁寬度,在次梁加筋內輸入6/6,還是3/3,還用輸鋼筋信息不?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,關于您提出的2個問題,我個人做出如下回答 1、次梁加筋是在次梁與主梁搭接的位置,在主梁上加筋。 2、在次梁加筋內直接輸入6就可以。6/6是說明在同一跨里,有兩根次梁搭接,且兩根次梁兩側都需要加筋,每根次梁兩側加筋總根數為6,這一跨總加筋根數為12。不要被上面的同事給誤導了。次梁加筋一般都是與箍筋相同,所以不需要再次輸入箍筋信息。 希望能采納
2013-05-20 12:44:10
-
輸入是: 3/3 規格也要輸入
2013-05-20 12:34:42
-
在梁原位標注表格內找到相應跨的位置,輸入次梁寬度,在次梁加筋內輸入6/6,不用輸鋼筋信息;默認的是箍筋的規格。
2013-05-20 12:32:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看