求 豬一樣的生活 2014-07-31 09:50:13 | 浙江省 安裝 | 1062查看 1回答
自動報警系統中 可撓金屬軟管的計算?
頂層由三部分組成,見圖。可撓金屬軟管在哪里?前輩的計算稿中為0.5*2. 謝謝大師們指導! 接線盒有11個 接線盒(帶面板)有2個 這個接線盒的數量怎么數的? 求指教問題補充:不針對這幅圖,我想請問,除了防火閥的接線盒需要帶面板 別的還有哪些地方的接線盒需要到面板? 謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可撓金屬軟管在兩個防火閥里(從頂棚到防火閥),兩個帶面板的接線盒也是防火閥的接線盒。接線盒都安裝在墻或樓板上,感煙探測器,感溫探測器,各種按鈕等都直接安裝在接線盒上,如防火閥、各種電動閥門,它們是安裝在風管或管道上的,因此,它們的線纜要從它們本身連接到墻或頂板的接線盒上,從接線盒出來的軟管,接線盒就需要蓋板。
2014-07-31 10:12:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看