小梁 2014-07-30 16:10:34 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1508查看 2回答
圖中的ENO-上部應急照明回路是什么意思?
如圖所示,ALPE配電箱的ENO回路上部應急照明,其回路上標注的 GQFZ-NG-A-5(1X10)/3X4 是什么意思,我個人理解成是 一根GQFZ-NG-A-5*10的主電纜,然后在豎電井里分支成NG-A(BTLY)-3X4到各個樓層配電箱。我的理解對不對? 如果不對的話,正確的是該如何理解?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示,ALPE配電箱的ENO回路上部應急照明,其回路上標注的 GQFZ-NG-A-5(1X10)/3X4 是什么意思,我個人理解成是 一根GQFZ-NG-A-5*10的主電纜,然后在豎電井里分支成NG-A(BTLY)-3X4到各個樓層配電箱。我的理解對不對? 如果不對的話,正確的是該如何理解?
回復:按上圖分析你的理解基本上是正確的,其中5(1X10)是指5條單芯1X10的耐火柔性礦物絕緣分支電纜。
2014-07-31 09:21:58
-
回復,應該是的,箭頭處應該是穿刺線夾或分線箱;當然,此電纜也可以是預分支電纜。
2014-07-31 15:58:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看