东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 圖形中:為什么層高3.9米時,柱套了超高子目,且有工程量代碼,做法工程量確是0

    前輩們幫幫忙啊,先謝過大俠們:圖形中:為什么層高3.9米時,柱套了超高子目,且有工程量代碼,做法工程量確是0,構件清單工程量確有,定額工程量也沒有。

    做法工程量

    法工程量

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    前輩們幫幫忙啊,先謝過大俠們:圖形中:為什么層高3.9米時,柱套了超高子目,且有工程量代碼,做法工程量確是0,構件清單工程量確有,定額工程量也沒有。

     

    你這個是首層

    首層的超高是按室外地坪來算的

    也就是室外地坪到你首層的板頂標高來

    你這一次的底標高是-1.1     那板頂標高就是2.8

    2.8扣去室外地坪  如果沒超過3.6   就不計算超高模板了

    2014-07-28 21:28:37 

  • 定額規定:模板超高0.6m以上按1m計算超高費用不足0.6m不計。層高3.9米時扣除板厚及基本層高3.3m后不足0.6m所以做法工程量是0。

    2014-07-28 21:34:58 

  • 超高的工程量有嗎?

    2014-07-28 21:38:55 

  •  

    模板支撐超高的計算:

    支模高度超過3.6m,計算模板支撐超高

    支模高度:

    柱、墻:地面至構件頂

    梁、板:地面至構件底。

    板下梁:樓地面至板底。

    模板超高計算:

    超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進1)

    柱、墻:∑(相應模板面積*超高次數)

    梁、板:超高構件的全面積*超高次數

    2014-07-29 08:00:20 