關于低壓屏計算
圖紙上說“配套低壓進線母線”是什么意思?是不是就是從變壓器到低壓屏的連接不用在計算了,已經有配套的了?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京定額的計算規則中,低壓屏不含變壓器到低壓屏連接的母線,所以必須分別計算。變壓器、母線、低壓屏都得分別安裝,分別計算。除非是箱式變電站(不需要分別計算)。
2014-07-29 08:51:46
-
圖紙上說“配套低壓進線母線”是配電柜之間的連接銅母線與配電柜是廠家供貨配套的意思,配套銅母線只計取安裝費用不用計取主材費。不是從變壓器到低壓屏的連接不用在計算了。
2014-07-28 21:45:27
-
只計取安裝費不進主材費。
2014-07-29 05:20:25
-
因為柜子內母線是隨設備廠家直接配套的,價格包含在柜子價格內,只需計安裝即可,但不含變壓器至低壓柜的母線,雖然是配套的母線,但是廠家報價時不含此部分母線,這是必須計算安裝以及主材的。
2014-07-29 09:43:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看