金陵雨 2014-07-27 14:59:12 | 江蘇省 安裝 | 3104查看 3回答
電力電纜多少平方以內套用控制電纜的定額?
比如YJV-5*4的電纜是用電力電纜的定額還是用控制電纜的定額呢?多少平方以內的電力電纜要用控制電纜的定額?用了控制電纜的定額,是不是電纜頭也要用控制電纜頭定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
比如YJV-5*4的電纜是用電力電纜的定額還是用控制電纜的定額呢?多少平方以內的電力電纜要用控制電纜的定額?用了控制電纜的定額,是不是電纜頭也要用控制電纜頭定額?電力電纜不能套控制電纜子目;控制電纜標注為K開頭,如KVV- 屬于控制電纜的,套控制電纜接頭。YJV-5*4的電纜是用電力電纜定額。
2014-07-27 15:22:24
-
電力電纜不管是多少平方以內都不能套用控制電纜的定額的。比如YJV-5*4的電纜是用電力電纜的定額的,是不能用控制電纜的定額的,電力電纜與控制電纜的定額是不能用電纜平方去分的,用了控制電纜的定額,電纜頭肯定要用控制電纜頭定額的。
2014-07-27 15:22:41
-
比如YJV-5*4的電纜是用電力電纜的定額。不是多少平方以內的電力電纜要用控制電纜的定額,是本身型號是控制電纜且使用在 控制工程中,必須套控制電纜的定額子目,用了控制電纜的定額,電纜頭也要用控制電纜頭定額。
2014-07-27 15:12:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看