md****@126.com 2014-07-26 14:20:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1222查看 5回答
為什么我的措施筋這么多?
我的圖還差風井和樓梯畫完 就發現自己的鋼筋超了400多噸 結果一看鋼筋匯總表,措施筋占了400多噸 但是到目前為止我的措施筋就只畫了板里的馬凳筋 1型的 而且都是按分布筋間距和板厚取得值 距離也是1000一個 但是我一個板不算板洞才4800平米 直徑8的鋼筋 一個馬鐙的長度大概是1.25m 最后手算完一層的馬凳筋也就3.6噸 結果軟件里匯總計算后最低層都是6、7噸 有些層的板甚至都50 60噸,我也去匯總表里查了 措施筋10分之九都在現澆板里 這說明都是板里的措施筋造成的 請問這是怎么回事兒? 下面上圖說明問題補充:上圖為混總表 下層為某一層的現澆板鋼筋量
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我不知道你是怎么計算出1000C8的,從第二張截圖來看,好像匯總結果有問題,建議用另一種輸入方式再試試,另外刪除馬凳筋,要將板選上,再刪信息
2014-07-26 19:18:32
-
查看下間距,鋼筋直徑有沒有錯誤
2014-07-26 14:37:24
-
我估計定義有錯誤,查一下,有沒有問題
2014-07-27 09:25:36
-
你重新檢查一下版中的馬凳筋信息,間距是不是設置的有錯誤,注意,一如果按間距1m輸入,應當是@ 1000*1000的,看看有沒有錯誤
2014-07-26 14:31:05
-
仔細檢查應該是輸入錯誤鋼筋信息
2014-07-26 14:36:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看