夢不死 2014-07-25 13:43:41 | 遼寧省 安裝 | 815查看 1回答
電氣工程量計算的疑問
請問老師 1.以一個回路有4個插座為例 咱們遼寧在計算沿吊頂和墻敷設的插座立管時候是計算單立管還是雙立管?有人說在分支處做接線盒計算單立管有人說一進一出雙立管?哪個正確?2.沿地面敷設時候呢?是按照中間雙立管末端一根立管對嗎?同一回路距離小于400㎜的兩個插座之間可以水平開槽嗎?3.電纜在配電箱內預留長度是2.0還是高+寬?4.電纜長度=橋架內*1.025+管內+預留對嗎?謝謝老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.一進一出雙立管,
2.沿地面敷設時按照中間雙立管末端一根立管,
3.電纜在配電箱內預留長度是2.0,
4.電纜長度=(圖示延長米+2~12條的預留量相加后的合計)*(102.5%)弛度
2014-07-25 21:05:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看