崅兒 2014-07-25 09:11:07 | 河北省 安裝 | 5441查看 4回答
除塵管道套什么定額子目?
安裝定額 通風空調章節的管道壁厚多為1-3mm,圖紙為4-8mm的除塵管道,套用第六冊工業管道是否合適,還是套用冶金工業建設工程定額(此定額合同中未有說明)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套用第六冊工業管道,按照合同執行
2014-07-25 17:54:13
-
圖紙為4-8mm鋼板的除塵管道套用全統安裝工程預算定額《靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程》分冊“工藝金屬結構制作安裝”章節中的“煙道制作安裝”定額子目。
2014-07-25 09:15:53
-
應當套用工業管道定額,此部分對于工業管道類安裝比較準確,包括了各種連接類型材質管件等是非常詳細和準確的,《靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程》分冊“工藝金屬結構制作安裝”章節中的“煙道制作安裝”定額子目,是按照整體煙囪、煙道吊裝進行取定考慮的,定額中有說明,非常的籠統不具有代表性,只有在整體煙道安裝時套用;其他類型的工業管道安裝需要套用工業管道定額。
2021-01-26 16:22:51
-
除塵管道都是現場煨彎制作焊接、安裝,市場價格比較高。工業管道章節為購買成品管道裁剪、焊接。煙道定額只有在整體煙道安裝時套用。經造價站確認,論施工工藝適用通風管道章節。
2024-09-22 10:51:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看