浪跡天涯 2014-07-23 14:29:39 | 陜西省 安裝 | 2335查看 4回答
線路配線里面有電氣配線和線槽內配線這是如何在電氣圖中區分的
線路配線里面有電氣配線和線槽內配線這是如何在電氣圖中區分的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該是 線路配線里面有穿管配線和線槽內配線。
直接看敷設方式就能區分。如截圖所示,SC100是穿鍍鋅鋼管DN100敷設。 MR.PVC32是配線都要走金屬線槽和穿PVC32管 兩種方法敷設。
2014-07-23 15:00:10
-
線槽配線在圖紙中能看出來的,對照圖紙就能看出來的,沒有線槽配線的自然就是線路配線了。
2014-07-23 15:01:13
-
見下圖;SC100是穿管敷設,MR是沿橋架敷設,PC是穿管敷設;
2014-07-23 14:50:21
-
線路敷設方式在 陜09D1 53頁 有標注,如:SC 穿焊接鋼管 、MR穿金屬線槽 、PR穿塑料線槽;WC 沿墻暗配、FC沿地板或地面下敷設 等等;自己可以查看。
2014-07-23 15:09:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看