-
wang19820506@163.com 2014-07-22 09:14:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 3回答
板筋重疊問題
c8-100和下面板的雙層雙向配筋重疊的部分如何處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個C8-100是附加的負筋或跨板受力筋,與雙層雙向鋼筋沒有關系,重疊布置才正確的。
2014-07-22 09:20:28
-
c8-100和下面板的雙層雙向配筋重疊的部分如何處理
圖紙有多少鋼筋 你就繪制多少
c8-100 是挑板和板連接鋼筋 屬于加強鋼筋
圖紙給出了多少配筋 我們就算多少 至于現場怎么排布就不歸預算員管了
2014-07-22 09:18:27
-
按設計要求布置上鋼筋,重疊也是正常的,理解為是加強鋼筋吧。
2014-07-22 09:18:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看