夏花兒 2014-07-21 21:31:06 | 河北省 安裝算量GQI | 1678查看 3回答
消防工程中的自動報警需要用橋架嗎?消防電不是都有鋼管預埋嗎?
有鋼管預埋,還用橋架?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納確實具體要看弱電圖紙。消防電預埋主要是看線管采用哪種材質,多用SC或KBG。
2014-07-21 21:59:42
-
回復:這種提問很武斷,不結合設計圖紙來研讀問題太過主觀;消防報警電就不能部分走橋架部分走鋼管嗎?
2014-07-22 13:00:17
-
你好:具體需要看設計圖紙
2014-07-21 21:33:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看