老漁翁 2014-07-20 23:08:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2575查看 4回答
平法圖集上說主梁與次梁相交時,要附加箍筋,同時主梁箍筋正常布設,
平法圖集上說主梁與次梁相交時,要附加箍筋,同時主梁箍筋正常布設,但是廣聯達計算出來的次梁寬度范圍內主梁的箍筋怎么沒有啊?問題補充:意思是在主梁中,主梁的箍筋應該是貫通布置,不會出現在次梁(寬度范圍內)處斷開的情形。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-07-21 07:38:41
-
你說的是吊筋吧?要單獨布置的
2014-07-20 23:28:42
-
主梁和次梁截面高度相同的情況二者箍筋貫通,主次梁高度差異且頂平,規范要求應次梁加筋和設置吊筋的
2014-07-21 07:41:38
-
除了 加吊筋,一般還要加6根8或10等箍筋。這要看圖紙上是怎么設計。
2014-07-21 08:09:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看