luyunfeilyf 2014-07-14 16:54:55 | 四川省 其他專業 | 998查看 3回答
關于應急照明的疑問
詳圖片
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個配電箱不同于一般配電箱,它比一般的配電箱多了好多空開與消防信號的空開(KM EB63-40 KA ZJ7-44/24V*1)相連并用2.5平方的線接至各層應急照明,故接至應急照明為4根2.5平方的線。其中3根為照明回路的火線、零線、保護線,另一根為消防信號線,且消防信號線亦分三相(同照明的L1、L2、L3三相)故有L1消、L2消、L3消。下邊的空白橫線即是表示是從單獨的空開上引出,與其上邊的空開共同組成一個應急照明回路(即是N6、N7、N8等回路)。
2014-07-14 21:19:20
-
L1消表示一根消防控制線,L1表示火線,N表示零線,PE表示接地線,L1消表示消防應急電源的火線。白線表示單獨穿管敷設。
2014-07-14 23:34:38
-
表示此應急照明回路(WDZ-BY-4*2.5 SC20 CC/WC),除了正常照明的3根電線(火線、零線、接地線)之外,還有1根是應急照明的強啟火線,與上面的3根電線共管敷設,所以是4根*2.5。按4根電線計算其長度即可。
2014-07-15 09:47:00