流塵飛俠 2013-05-20 10:16:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 4回答
分布筋的計算方式
為什么軟件中默認為向下取整加1,是不是應該為向上取整加1
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好軟件中默認的計算方式是對的,但是具體情況具體分析,如果說你想多算鋼筋量的話可以把它改為向上取整加1,比如900的負筋它的分布鋼筋按照向下取整加1是4根,按照向上取整加1是5根,但是你自己算下就知道答案是4根,在實際的施工過程中也是4根
2013-05-20 10:24:47
-
軟件中默認的計算方式是對的
2013-05-20 11:52:26
-
同意樓上的觀點
2013-05-20 10:27:12
-
默認按照向下取整加1比向上取整加1合理,支座處梁的縱筋可以省1根,與底板筋不同,因為底板筋在下部,離支座50mm開始布置。
2013-05-20 11:24:29