①熟視無睹③ 2014-07-05 09:28:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 3回答
關于砌體拉結筋的問題
1、現場一般做法如圖一圖二所示,是否計算就植筋這一部分? 2、軟件里面布置是砌體通長筋,這樣布置是不是比實際的工程量大很多,如何在軟件里精確布置?問題補充:100厚的砌體墻是不是應該配1c6@500或者不用配拉結筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、現場一般做法如圖一圖二所示,是否計算就植筋這一部分? 2、軟件里面布置是砌體通長筋,這樣布置是不是比實際的工程量大很多,如何在軟件里精確布置?
這個是砌體加筋
砌體通長筋是砌體加筋的一種,設防烈度在7度以上才會用通長筋
你這個是短筋,用通長肯定多算了
這個的作用是增強一次結構和二次結構的連接性
砌體墻和混凝土材質相交 鈞要設置拉結筋 100的墻也不例外
在軟件中精確布置 你就用自動生成砌體加筋的功能去處理 自動生成后 自己再修改下
2014-07-05 10:00:02
-
如圖所示,采用砌體加筋
2014-07-05 09:30:21
-
1、這要根據設計要求進行計算,如果施工方是為了施工方便采用的施工工藝,是不能另外計算費用的。
2、軟件里設置有墻體的通長筋,是不會計算有差錯的,這可能與你的設置有關系。
2014-07-05 09:32:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看