toshiba888 2014-07-03 14:58:18 | 遼寧省 安裝 | 989查看 1回答
100cm\120cm等現澆板內管路敷設 最大能達到多少?
1、100cm\\120cm等現澆板內管路敷設 (二層以上)最大能達到多少?2、入戶的預留管DN50以上的配管應該計算到板底-100處,還是計算到梁下?有什么具體技術要求或者是施工工藝要求嗎?求師傅們指教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、100cm\\120cm等現澆板內管路敷設 (二層以上)最大能達到DN32
2、入戶的預留管DN50以上的配管應該計算到梁下,設計規范有具體要求。
2014-07-03 15:18:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看