hanbing 2014-07-02 20:34:43 | 河北省 安裝 | 2008查看 5回答
室內燃氣管道焊接套定額
圖紙設計室內燃氣管道為無縫鋼管,焊接,且彎頭三通等均要求為成品管件,八冊定額燃氣部分沒有合適定額,如何才合適呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計室內燃氣管道為無縫鋼管,焊接,且彎頭三通等均要求為成品管件,八冊定額燃氣部分沒有合適定額,建議套工業管道分冊。
2014-07-02 20:43:09
-
圖紙設計室內燃氣管道為無縫鋼管,焊接,且彎頭三通等均要求為成品管件,仍然可以套第八冊定額其它工程中的鋼管安裝定額。
2014-07-03 10:54:17
-
第八冊定額沒有的,可以套第六冊工藝管道
2014-07-03 10:46:20
-
套工業管道里面的鋼管焊接定額,,管件就套相應的管件定額。
2014-07-03 16:19:27
-
支持樓上解釋
2014-07-03 16:30:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看