Amor 2014-07-02 17:21:32 | 湖北省 安裝 | 4066查看 2回答
請問設計有火災自動報警消防強切是否一定有分勵脫扣器?
請問設計有火災自動報警消防強切是否一定有分勵脫扣器?有沒有哪個規范對此有明確要求呢? 麻煩大家幫忙回答下哈~問題補充:麻煩能提供下具體哪條規范么?因為我需要出具有力依據的~謝謝大家啦~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:有火災自動報警消防強切,是指在有火災時切斷非消防電源,這樣的開關一定要有分勵脫扣器,沒有脫扣器就無法遠控操作斷開電源。
GB50116-1998:
6.3.1.8 消防控制室在確認火災后,應能切斷有關部位的非消防電源,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散標志燈。
2014-07-02 17:28:08
-
一定有分勵脫扣器
2014-07-03 10:39:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看