shenxiaosong 2014-07-02 10:10:05 | 重慶市 土建 | 4350查看 3回答
鉆孔灌注樁的設計嵌巖深度與現場實際嵌巖深度
結算審計時發現施工單位計算的鉆孔灌注樁的嵌巖深度遠大于設計嵌巖深度,而且一樁一標的記錄有甲方和監理的簽字,做為甲方我們審計時該以哪個為準合理? 如果按現場實際的嵌巖深度計算需施工單位提供哪些說明資料?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
結算審計時發現施工單位計算的鉆孔灌注樁的嵌巖深度遠大于設計嵌巖深度,而且一樁一標的記錄有甲方和監理的簽字,做為甲方我們審計時該以哪個為準合理?如果按現場實際的嵌巖深度計算需施工單位提供哪些說明資料? 巖芯試壓資料與設計作對比。
2014-07-04 15:48:36
-
結算審計時發現施工單位計算的鉆孔灌注樁的嵌巖深度遠大于設計嵌巖深度,而且一樁一標的記錄有甲方和監理的簽字,做為甲方我們審計時該以 有甲方和監理方的現場簽字 為準是合理的,如果按現場實際的嵌巖深度計算需施工單位提供竣工圖紙、甲方和監理方的簽證、地質勘察說明資料等。
2014-07-02 10:18:22
-
結算審計時發現施工單位計算的鉆孔灌注樁的嵌巖深度遠大于設計嵌巖深度,而且一樁一標的記錄有甲方和監理的簽字,做為甲方我們審計時該以哪個為準合理?如果按現場實際的嵌巖深度計算需施工單位提供哪些說明資料?
對這個問題,我只想問的是為什么施工單位的嵌巖深度要遠大于設計嵌巖深度,超過設計部分我們是否應該要給與計量
2014-07-02 10:15:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看