eric 2014-07-01 23:35:00 | 四川省 云翻樣 | 494查看 4回答
GFY2012多跨梁的通長筋不能連通
我的一個8跨的多跨梁,面部通長筋是2C22,布置后通過圖元計算再查這條梁的鋼筋排布,發現通長筋沒有全長連通,而是和支座負筋接到了一起。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是設計原位標注沒有包含通長,自己輸入進去,用+號連接 在+號前面
2014-07-08 12:55:43
-
你好:面部通長筋是2C22,布置后通過圖元計算再查這條梁的鋼筋排布,發現通長筋沒有全長連通,而是和支座負筋接到了一起。應該是原位標注的支座筋沒有包含通長筋C22的鋼筋信息,原位標注的支座負筋里應該是包括通長筋的信息還有支座負筋的信息。
2014-07-02 07:06:55
-
檢查支座處鋼筋原位標注是否有問題
2014-07-02 15:47:35
-
原位標注的加強筋包括通長筋.如原位標注4根加強筋.就顯示有2根加強筋了.