丁丁 2014-07-01 14:30:40 | 山東省 安裝算量GQI | 826查看 3回答
消防報警安裝算量
請問消防報警安裝算量 哪些線建在電線導管 哪些建在電纜導管里 麻煩詳細點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納BV線建在電線里。RVB、KVV、RVS、RVVP、RVSP建在電纜里。
2014-07-01 14:51:10
-
1.需要按多根計算的電線,要在電線導管界面建構件。例如:BV-3*2.5;WDZC-BYJ3*2.5;BVR-3*2.5;RV-3*2.5;RVB-3*2.5;RVS-3*2.5
2.需要按1根計算的電線,要在電纜導管界面建構件。例如:BVV-3*2.5;RVV-3*2.5;RVVP-3*1.5
3.電纜及控制電纜,必須在電纜導管界面建構件。
2014-07-01 15:36:00
-
屬電線的建在電線導管項中, 屬電纜的就建在電纜導管項里,還有不清楚哪屬電線哪屬電纜的。
2014-07-01 15:22:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看