剛學習請指教 2014-06-30 16:47:18 | 湖北省 安裝 | 1260查看 3回答
關于對消防電報警系統的理解
1、對于總線制來說,各個探測器和廣播在平面圖上是串聯連接的,一般都吸頂安裝,故信號線的線纜長度=平面圖量取的長度+豎直方向的長度? 2、對于總線制來說,消防起泵按鈕,聲光報警器和手動報警器都是并聯連接的,這樣的話,如圖,線纜走的頂板敷設,所以在起泵按鈕位置的頂板處安裝有接線盒,相當于向下引了一根線,故該位置的豎直方向長度=4.2(層高)-1.2(安裝高度),兩個需要乘以2就可以了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我想先問你誰說第2項里面哪幾種是并聯的?你說的串聯、并聯都是什么意思?我覺得你的概念理解有問題。。。另外2個乘以2,哪兩個?圖上我只看到一個引上線標識?
2014-06-30 17:00:27
-
其實,都是并聯的
1、要包含探測器引下線的長度
2、對的了,有時就近連接就可以,背靠背的加一個橫管就可以
2014-06-30 17:30:02
-
截圖中紅色線條管線工程量:
上面至消火栓按鈕管線=水平管長度+4.2-1.2
下面至消火栓按鈕管線=水平管長度+4.2-1.2
本層消火栓按鈕至上層消火栓立管(引上)=4.2-1.2
2014-07-01 08:55:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看