純屬扯淡 2013-04-28 14:08:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 3回答
關于暗柱與梁畫法的問題
如下圖 鋼筋算量中 兩個暗柱中間有一道非框架梁 這道框架梁我是畫到什么位置?是兩個暗柱內邊線 還是中間 還是軸線位置 這個對計算結果有影響嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納畫到暗柱邊和暗柱中心的位置,應該是一樣的。 需要注意的一點是,如果與梁平行方向足夠長的情況下,梁的縱筋應該是直錨,有的時候,軟件因為另一個方向的尺寸小,軟件按彎錨計算了,這時解決的方法是:設置以墻為支座。
2013-04-28 14:29:21
-
如下圖 鋼筋算量中 兩個暗柱中間有一道非框架梁 這道框架梁我是畫到什么位置?是兩個暗柱內邊線 還是中間 還是軸線位置 這個對計算結果有影響嗎? 一般布置在軸線位置 對現澆板的鋼筋量是會有影響的。 而按你這個圖的話,因為你底筋和面筋是橫跨梁的,因此并不影響,也就說就按你發的圖這個梁,按軸線和暗柱中間都不影響的。
2013-04-28 14:11:54
-
首先暗柱位置要用剪力墻覆蓋住, 剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-04-28 16:24:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看