剛學(xué)習(xí)請指教 2014-06-30 10:14:09 | 湖北省 安裝 | 1861查看 1回答
消防電如何走線
如圖,消火栓啟泵線和信號線沿頂板敷設(shè),我想問下這兩個消火栓起泵按鈕的豎直方向長度計算公式為:信號線=啟泵線=4.5(層高)-1.2(起泵按鈕安裝高度)+0.24(24墻),如果不是的話該如何計算。如何走線
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.水平管(上)+立管(4.5-1.2);信號線
2.水平管(下)+立管(4.5-1.2)+0.24;信號線
3.由下層至本層的立管(1.2);信號線+啟泵線
2014-06-30 10:31:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看