-
小橋流水 2014-06-25 13:49:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2909查看 3回答
人防門框墻設置豎向尺寸標高
人防門框墻屬性中的底標高,具體指筏板基礎底標高還是筏板基礎的頂標高?豎向尺寸標注中的h用不用填寫?假如車庫頂板厚度250,筏板厚度900,板頂至筏板底7000、洞口底距筏板頂600洞口2000,下圖填寫尺寸對嗎?應該怎樣填寫?問題補充:“洞口底距筏板基礎頂部尺寸就是600”
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示 你的問題改完就不對了 洞口底距筏板底600 筏板900厚,難道你的門在筏板里?
還有,你的板頂至筏板底7000是包含了頂板和底板厚度的
250+3250+2000+600+900=7000
你把人防墻和基礎放在了同一層嗎?最好是分開,基礎就在基礎層里,其余構件在基礎層上面一層標高設為層底標高就可以,如果放在同一層的話要是梁多會很麻煩,是筏板頂標高
你可以這么理解,你要注意一點上下那兩個高度是頂板和底板厚度,不能算是墻的高度,給你那兩個值是算鋼筋用的,是告訴你鋼筋在頂板和地板的錨固形式和長度,另外你看下廣聯達上部構造和下部構造最上和最下的鋼筋是不需要你輸入的,那是那個位置的板筋,軟件會自動計算
建議你把基礎層和人防門框墻所在層分開
2014-06-25 14:23:53
-
人防門框墻屬性中的底標高,具體是筏板基礎的頂標高。豎向尺寸標注中的h用填寫。假如車庫頂板厚度250,筏板厚度900,板頂至筏板底7000、洞口底距筏板頂600洞口2000,下圖填寫尺寸不對,3500應該改為600,1500應改為1000。
2014-06-25 14:01:38
-
這個填寫不對,
1500要減去600,3500要減去250才對
2014-06-25 14:23:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看