夢不死 2014-06-25 10:32:30 | 遼寧省 安裝 | 2669查看 5回答
插座管線敷設方式
平面圖如下 圖紙上寫著BV-3*4 FC CC 下面是我的我畫的電線路徑對嗎?? 沿FC CC 敷設附合常理嗎??問題補充:沿地敷設插座立管為:中間插座兩根立管一進一出 末端為一根??沿吊頂敷設為一根立管加一個接線盒??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你繪制的圖形 是正確的......
2014-06-25 10:34:42
-
平面圖如下 圖紙上寫著BV-3*4 FC CC 說明線路是沿墻面、地面敷設。
你畫的電線路徑是從天棚--墻面---插座,這個顯然是錯誤的,應該從配電箱----沿墻面----到地面----到墻面----到插座才對。
2014-06-25 10:42:41
-
按最近距離,可以按地面敷設
2014-06-25 10:34:23
-
常理就是插座一般都是沿地板敷設,不會沿頂板。你可以按沿地板計算,然后在編制說明中說明你是按沿地板計算的,如果實際不符,再按實算
2014-06-25 10:59:46
-
FC WC才是沿地面,墻面敷設的,同意樓主說法
2014-06-28 14:46:37