暖冬雪剔透 2014-06-24 17:39:11 | 山東省 安裝算量GQI | 1916查看 2回答
安裝軟件中設置標高問題
圖紙中插座配線、管敷設方式為沿橋架、墻、地面,安裝軟件中設置起點標高、終點標高設置為層底標高,軟件識別后每個插座都多出一根從插座到頂板的管線(無法刪除,無法修改標高),出現(xiàn)這種問題該如何處理這段管線或如何設置起、終點標高???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你的設計應該是按層底識別插座回路,把橋架出來到層底的部分單獨識別即可;這種既設計走橋架再上翻的屬于特殊情況,自己按上邊變通一下處理即可。
2014-06-25 09:27:42
-
插座走橋架,管線設置;起點標高、終點標高均為層頂標高。不能刪除,如果識別的是電線管,選擇了左側(cè)模塊導航欄的‘電纜’項,其電線管不能選擇不能刪除。要選擇電線項。
2014-06-24 18:05:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看