32****@qq.com 2013-05-31 14:17:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3750查看 1回答
雙層雙向鋼筋
圖紙說雙層鋼筋要布置馬鐙筋,這個雙層是指雙層雙向鋼筋嗎?、我的圖紙里面有些板只有單層雙向,后面布置了溫度筋,這樣算雙層雙向了嗎?要布置馬鐙筋嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納《混凝土結構設計規范 》第10.1.9條 在溫度、收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150-200mm,在樓板和屋面板未設置鋼筋的部位或鋼筋不足的部位,特別是較大跨度雙向板的上部,沿兩個正交方向布置有助減少有溫度引起裂縫的鋼筋叫溫度筋。 溫度筋的布置方法: 1)構造溫度收縮鋼筋與板中的受力鋼筋可用搭接,搭接長度為Ll,搭接長度的鋼筋直徑按溫度鋼筋直徑計算。 2)溫度鋼筋的間距為150—200mm;板上、下表面沿縱、橫兩個正交方向的配筋率均不宜小于0.1%。 3)溫度收縮構造鋼筋可以在同一區段范圍內搭接。 由此可見,布置了溫度筋,雖然是有雙層和雙向鋼筋,但這個雙層雙向并不是嚴格意義上的雙層雙向。
2013-05-31 14:37:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看