-
余影 2013-06-02 18:14:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1736查看 6回答
柱子鋼筋直徑改變
這個是上下兩層的柱子,柱子的尺寸沒有變只是鋼筋變了,可是我畫好之后計算鋼筋量的時候怎么會出現這樣的結果,層高都是3200mm的,算出來下面的一層主筋才100mm上一層6000mm多,而且我的柱子鋼筋直徑也不是一樣的出來時候怎么會這樣,我幫出現問題的計算結果截圖,順便我幫柱子的尺寸截圖上去麻煩高手畫個圖計算結果,給我看看謝謝是上下兩層鋼筋直徑變了
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件里的計算結果是對的,平法要求上層柱子的主筋大于下層柱子的主筋時,接頭位置移至下層去連接。請看圖集中的要求。
2013-06-02 19:33:47
-
建議你求助廣聯達的客服4000166166-4-1,客服可以遠程協助解決的 也可以把文件發給客服的
2013-06-02 18:17:37
-
按圖紙定義繪制,軟件計算應該是正確的,上層鋼筋是向下層插入錨固的。
2013-06-02 18:18:53
-
對,你可以用電子表格來完成
2013-06-02 19:12:44
-
在鋼筋軟件中只要你設置沒有問題,一般情況計算是正確的,如果下層鋼筋規格是25,上層鋼筋上28,軟件計算準確。如果下層鋼筋是28,上層鋼筋是25,這與你設置有關系。 你可以在仔細檢查一遍是否設置問題,如果下層鋼筋是28,上層鋼筋是25,下層鋼筋計算公式應該是(層高-本層的露出長度+上層露出長度)才對,你的下層鋼筋計算公式是(層高-本層的露出長度-節點高-上層在本層露出的長度)。 上層鋼筋計算公式應該是(層高-本層的露出長度-保護層),而你的上層鋼筋計算公式是(層高+下層柱的節點高+在下層露出的長度+上層露出長度)正好相反,這說明你上層鋼筋計算設置不對,你仔細檢查柱屬性中標高以及設置情況
2013-06-02 19:54:03
-
同意樓上的意見
2013-06-02 21:21:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看