yi十年 2014-06-20 11:20:11 | 山東省 云翻樣 | 977查看 2回答
過梁端部按照預留埋件計算和按照植筋計算分別是怎么計算的
軟件計算過梁端部構造,按照“預留埋件”的做法計算和按照“植筋”計算的結果不一樣,這兩種做法有什么特點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樓主你好。預留埋件現在施工現場已經較少使用,普遍采用植筋技術。因為預留埋件和預留插筋需要在模板上打孔,拆模不方便且打孔位置不好照準,施工比較麻煩。而植筋就省事的多,但相對來說植筋的質量就不及預埋了。按照預埋埋件、預埋插筋、植入鋼筋的計算結果是不一樣的。
過梁支座有三種情況:1,以砌體墻為支座。2.以剪力墻或框架柱為支座。3.以構造柱為支座。這里舉例以框架柱為支座來說明三種計算方式的結果有何不同。以框架柱為支座不考慮過梁深入支座內的長度。所有計算按二級鋼為例。一級鋼需另加6.25d的彎鉤。
一.預留埋件 過梁縱筋長度=Ln+10d*2(Ln為過梁凈長,10d為彎折長度)
二、預留插筋 過梁縱筋長度=Ln 過量預留插筋長度=(LaE+LlE)*2,即錨入框架柱是一個LaE,伸出支座一個LlE與過梁縱筋搭接。
三、植入差勁 過梁縱筋長度=Ln 過梁植入插筋長度=(10d+LlE)*2 ,即插筋在支座長度為10d直錨,伸出支座一個LlE與過梁縱筋搭接。
2014-06-23 09:57:52
-
軟件計算過梁端部構造,按照“預留埋件”的做法計算和按照“植筋”計算的結果不一樣
是因為相關規范法不同。
2014-06-20 11:23:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看