sj 2014-06-20 10:31:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 2回答
鋼筋算量軟件中兩段梁支座都設置在柱子的軸線中心,但鋼筋三維后顯示不同為什么?
鋼筋算量軟件中兩段梁支座都設置在柱子的軸線中心,但鋼筋三維后顯示不同,一個顯示梁伸入柱子的錨固筋,另一個沒有,是為什么?是不是操作上有什么問題?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:右端是終支座,彎錨,左邊的是中支座,連續通過。
2014-06-20 10:48:12
-
框剪結構的連梁、層梁畫法:
在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的外邊線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2014-06-20 15:31:33