孟輝 2014-06-19 23:40:50 | 陜西省 其他專業 | 8666查看 2回答
框架結構中,框架柱為5米高,能不能喝頂板梁一塊澆筑,具體有規范明確說明嗎 ,監理要求柱和梁不能一塊澆
如果不能一塊澆注,麻煩講解一下原因,新手感謝大家了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
監理要求柱和頂板梁不能一塊澆的原因是為了保證工程質量,一起澆筑如出現柱跑模、位移等現象無法整治和挽救,先澆筑柱子待柱的砼有了一定的強度后再澆筑梁板如有問題好處理好糾正。
2014-06-20 06:34:40
-
錯構造要求上講,一起澆筑時最好的方法,是完全可能的。
至于容易炮模,那是摸板支護的措施不到位的緣故。
分開澆筑也是允許的,但構造要求,柱子的上部箍筋加密區范圍需要與梁板一起澆筑。
2014-06-20 07:33:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看