78****@qq.com 2014-06-19 22:41:17 | 江蘇省 安裝 | 20592查看 3回答
高壓電纜分支箱套什么定額合適?
我的圖紙上的電纜分支箱半周長是2000*1450(mm) 套用“成套配電箱安裝 落地式”是否合適? 配電箱安裝的定額里落地式的沒有分箱體規格,安裝單價會不會不太合適?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上的高壓電纜分支箱半周長是2000*1450(mm)套用“成套配電箱安裝 落地式”不合適。應該套用高壓配電柜安裝定額子目。
2014-06-20 06:17:28
-
已采納
一般高壓電纜分支箱套用高壓配電柜安裝子目,低壓電纜分支箱套用成套配電箱安裝比較多~
2014-06-20 14:28:43
-
已采納
高壓電纜如果整個項目都是高壓的話建議你套用電力定額,里面有相應的定額套取,如果是想用安裝定額來套取的話,只有相應的套取低壓電纜分支箱,工作內容都是一樣的,只是主材不一樣而已。
沒有這個定額的話也可以參考母線槽的分線箱套取。
2014-06-23 16:51:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看