鳳鳳 2014-06-18 16:17:23 | 重慶市 安裝 | 628查看 1回答
通風空調定額解析
薄鋼板風管刷油按其工程量執行相應項目,僅外(或內)面刷油者,按風管工程量乘以系數1.2,內外均刷油者,工程量乘以系數1.1(其法蘭加固框、吊托支架已包括在此系數內)。請問這段話中的"其法蘭加固框、吊托支架已包括在此系數內"是什么意思?能否幫我詳細解釋一下?是要算什么還是不用算什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.如果薄鋼板風管不刷油,其法蘭加固框、吊托支架必須另行計算刷油。
2.如果薄鋼板風管刷油,按其工程量執行相應項目,僅外(或內)面刷油者,按風管工程量乘以系數1.2,內外均刷油者,工程量乘以系數2.1,(其法蘭加固框、吊托支架的刷油已包括在此系數內,就不用另外計算法蘭加固框、吊托支架的刷油了。)
3.系數1.1可能錯了,請查看一下。
2014-06-18 16:35:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看